PDA

Просмотр полной версии : Рейты в честь падения



Admin
19.11.2012, 23:05
1 сутки, 1,5х.
Бейз/джоб опыт.

Мелифаро
20.11.2012, 14:09
а изза чего сервер падал?Оо

Admin
20.11.2012, 14:31
Выключение света в дата-центре. =( И на старуху…

Admin
20.11.2012, 14:43
19.11.2012 в 21:45 по московскому времени, произошла авария на сети МОЭК на участке распределительной сети 110 KV. Авария привела к полному обесточиванию более 280 зданий и сооружений в том числе и обе питающих датацентр подстанции.
Процесс монтажа резервного ДГУ не был завершен к моменту сбоя из за бумажной волокиты компании интегратора. Тем не менее, дежурные инженеры компании в оперативном режиме прибыли на место и произвели пусконаладку ДГУ.
В настоящий момент, работы по вводу в строй ДГУ в автоматическом режиме заврешены. Более сбоев вызваных пропадением питания от городской сети не предвидется. Система находится в горячем режиме и способна поодерживать полную автономию ДЦ на протяжении более 12 часов.Мы приносим глубочайшие извинения за доставленные неудобства, и надеемся на понимание. К сожалению, данный вид сбоев находится вне нашего контроля.

© Колокот